TRD komutu ile RTC özelliği bulunan PLC modellerinde PLC gerçek zaman saatini okuma işlevini yerine getirir. Komut değişkenleri aşağıdaki gibidir.

TRD S
S :Okunan RTC'nin yazılmaya başlanacağı PLC adresinin başlangıcı.

S[0]: Yıl
S[1]: Haftanın Günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba...)
S[2]: Ay
S[3]: Gün
S[4]: Saat
S[5]: Dakika
S[6]: Saniye

Yukarıdada görüldüğü gibi TRD komutu ile okunan RTC değeri 7 adet data içerisine yazılmaktadır.

Aşağıda TRD komutunun örnek kullanımı mevcuttur.

Eklenti:
TRD.JPG


X0 girişi aktif olduğu sürece PLC RTC değerini okur ve D0 datasından itibaren yazar.

D0: Yıl
D1: Haftanın Günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba...)
D2: Ay
D3: Gün
D4: Saat
D5: Dakika
D6: Saniye


Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli yetkilere sahip değilsiniz.

_________________
[ Uğur Birdal ]

Forum Kuralları - Konu Açmadan Önce Okuyunuz...



Başa Dön Başa Dön
  Profil WWW
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Forum kilitlendi Bu başlık kilitlenmiştir mesajlarınızı düzenleyemez veya cevap gönderemezsiniz.  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009