DOP B serisi 4.7 inch ekranım var. 8 adet E serisi Delta marka inverterim var.

Macro kullanarak,RS485 haberleşme yardımı ile;
Bir adet Start butonu olacak,bir adet stop butonu olacak
Start butonuna basınca 8 inverter aynı anda run olacak
stop butonuna basınca 8 inverter aynı anda stop olacak

bana böyle çalışcak basit bir örnek program verebilirmisiniz?



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil

04 Ara 2012, 08:29

Çevrimdışı
DELTA
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
Mesajlar: 2478

DOP-Sürücü haberleşme örneğine şuradan http://deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=19&t=3352 ulaşabilirsiniz. Tüm inverterleri start veya stop yapmanız için makro kullanmakta sıkıntı yaşarsanız adres kısmını sıfır yaparak verilerin tüm sürücülere yazılmasına olanak sağlayabilirsiniz.

_________________
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.



Alıntı ile cevapla
Başa Dön Başa Dön
  Profil
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 2 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz


Geçiş yap:  


Powered by FAST © 2009